精准平特一肖免费资料大全

专注变压器,稳压器,电源设备及智能电控一体化厂家

电力电压增压器 | 电源调压器厂家 隧道专用升压稳压变压器 | 电力电压提升器 | 电源调压器厂家

隧道专用升压稳压器

隧道专用稳压器

业务专线: 13712685090

技术专线: 0769-81334080

联系我们

油冷式稳压器(隧道专用升压稳器)维修保养常

人气:54 发表时间:2018-05-17 文章来源:0 人气:54 发表时间:2018-05-17

油冷式稳压器,是配电网中最常见的大功率电力电源稳压设备之一,也是隧道施工供电升压稳压的专用电力设备,但在长期使用中,也需要定期的检测,维修保养;下面就此与大家分享一下油冷式调节器保养保养方面的经验。
1,加强日常巡视,维护和定期测试,重点检查内容包括:
(1)看外观,主要检查稳压器外部是否存在渗漏油,由于油冷式稳压器主要是靠密封箱体内的油液来散热其内部线圈绕组。如外壳被腐蚀或密封胶垫老化都可能导致稳压器漏油,若油面过低,将失去绝缘保护,导致导电部分之间或导电部分与外壳之间放电,严重时会烧毁稳压器。所以应及时消除故障和补充油,确保油位保持在油标1 / 4-3 / 4处。检查接线端位与各部件是否可靠,对于零部件松动,接触不良甚至存在放电现象,应及时纠正稳压器跌落保险,消除隐患。
(2)听声音。正常运行的稳压器会发出同时而且细微的嗡嗡嗡声,当稳压器发生不同性质的故障,声音会发生变化。这时应根据现场情调采取措施,查找故障原因。
(3)对配变油污和高低压套管上的尘埃的检查,及时清扫和对准油污与尘埃,以防气候倾斜或阴雨时污闪放电,造成套管相间短路,高压熔断器熔断,配变不能正常运行。要求巡视人员至少每2月清扫一次。
(4)观察油色,定期检测油温,特别是负荷变化大,温差大,气候恶劣的天气下增加巡视次数,对油浸式的配电调节器运行中的某些油温不得高于95 ℃,为防止绕组和油的过渡过速,初期油的温升不宜经常超过45℃。
(5)摇测配变的绝缘电阻,检查各端点是否一致,特别要注意的是低压出线连接处接触良好,温度是否异常。
(6)加强用电负荷的测量,在用电高峰期,加强对每台配变的负荷测量,必要时增加测量次数,对串联电流不平衡的配电调节器及时进行调整,防止中性线电流过大烧断引线,造成用户设备损坏,配变损坏。联接组别为Yyn0的配变,逐步负荷应尽量平衡,不得仅用一相或两相供电,中性线电流不应超过低压侧额定电流的25%,力求使配变不超载,不偏载运行。
(7)定期检查更换一二次熔丝,更换用铝丝代替保险丝。再次,一次熔丝对系统引导保护作用,二次熔丝对调节器以保护作用,熔丝选择一定与稳压器容量相适应。

推荐资讯

六开奖结果查询记录表 六开宝典开奖现场直播下载 手机看二四六开奖结果 香港最快结果开奖 六开奖现场直播 2020年香港六开奖结果 今晚六开采现场开奖直播 六开奖现场开奖 2020六开彩香港开奖结果 六开采最快开将结果 六开奖结果香港2020 六开宝典开奖现场直播盒宝典六开 二四六开奖结果直播室 香港2020年六开彩资料精选 2020六开奖结果记录 六开彩开最快的网址 六开奖现场直播香港 天天彩二四六开奖结果 二四六开奖免费资料308图 六开彩走势图49选7 二四六开特吗 二四六开奖免费直播 六开彩报码 今晚六开奖结果资料查询 六开奖直播结果 怎么看二四六开奖结果 六开彩开奖结果2020今天 今晚六开什么号 六开采开奖现场报码 六开采香港正版挂牌